您现在的位置:首页 >> 民航消息
[刷新] [返回框架] [推荐给朋友] [打印存档] 注册 登陆

主题:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误

楼主  [信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-03 11:00:11.0

信息地址:http://news.carnoc.com/list/102/102782.html
信息来源:《长江商报》
信息作者:记者沈右荣、罗义
相关专题:机场新闻   机场建设   民航安全   航班延误   

  昨(2)日中午,武汉天河国际机场(国际航空运输协会代码:WUH,国际民用航空组织代码:ZHHH)二号航站楼B区机房失火,当时冒出阵阵浓烟,消防部门立即前往灭火,所幸火势没有蔓延也没有造成人员伤亡。受火灾影响,B区工作陷入瘫痪,少数航班延误。

失火后B区陷入瘫痪

  昨日下午3时许,火灾后2小时,记者进入武汉天河国际机场二号航站楼大厅,一股刺鼻的烟味迎面扑来,B区一片黑暗,电子大屏幕、计算机都处于关机状态,整个工作区内不见一名工作人员。B区的一处公告牌上公告标明,机房故障,原在B区办理手续的乘客转至A区。而此时,在A区排队等待办理登记手续的乘客较多。

  一名手持对讲机、身型较胖的工作人员介绍,B区工作陷入瘫痪,缘于机房失火,机场方面正在组织人员抢修。受失火影响,部分航班延误,火灾后,机场方面采取了一系列积极措施,将不利影响降至最小,因此,乘客仍然能顺利登机离汉。

  在天河国际机场总服务台,记者以中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,国际航空运输协会代码:CZ,国际民用航空组织代码:CSN,简称“南航”)乘客的身份进行咨询。一女工作人员介绍,火灾后,原在B区办理登机手续的已全部转至A区,她让记者到A19-A26换登机牌。

火灾疑为电线发烫引发

  到下午3时许,武汉天河国际机场秩序恢复正常。据了解,火灾发生在昨日下午1时许,当时,靠近机场大厅入口处的机房突然冒出滚滚浓烟,一些乘客见此迅速跑出大厅。接到报警的4辆消防车紧急赶到,消防人员很快就将大火扑灭。由于扑救及时,火势没有蔓延,也没有造成人员伤亡。

  据了解,二号航站楼投入使用不久,验收时,机房也曾失火一次,失火原因系负荷过大电线发热所致。机场有员工称,在当初设计外,机场安装了一些照明灯等设施,此次火灾,可能也是负荷过大,加上天热气温高电线发烫引发的。目前,失火原因正在调查中。

2楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-03 11:00:11.0
豆腐渣工程
3楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-03 12:42:09.0
靠,不是刚启用嘛,超级豆腐渣啊
4楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-03 15:04:06.0
负荷大应该有过载过流保护,验收时就失过火一次。。。。。。。。。。。
5楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-03 20:38:31.0
5.2号停靠新航站楼,气温很高,发现廊桥上居然没有空调。夏天怎么办?武汉哎。。。
6楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-03 20:42:12.0
就是偷工减料搞得,严查
7楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-03 20:50:09.0
豆腐渣啊。。
8楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-03 21:59:38.0
还满足2035年的使用需求
保不齐哪天就给烧了
T1那汽车站航站楼还是乖乖留着吧,说不定能应急呢
9楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-03 22:48:33.0
我是2号中午到的武汉,刚走就着火了,还真巧
10楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-04 10:03:35.0
一名手持对讲机、身型较胖的工作人员介绍,
........我就是那个胖子,胖关你鸟事,SB
11楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-04 10:06:23.0
验收阶段漏雨,现在着火,看来是有不少问题.
12楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-04 10:21:58.0
不懂不要在那装懂,什么豆腐渣不豆腐渣的,这得问领导!我是搞建筑电气设计的,我觉得最大的可能就是,实际施工的时候,有一些领导在现场瞎指挥,导致每个回路的负荷加大,而设计院并不知道这个事,建筑设计是不包括装饰设计的,预留的回路可能不够以后装饰施工时需要的装饰照明等的负荷,另外,现场施工时,有些装饰公司,怕自己的装饰照明负荷太大,他怕使用时跳闸,甲方找他麻烦,把断路器额定电流随便加大,这样闸是不跳了,导线哪受得了,不着就怪了,还有,设计的时候,避免使用100W以上的灯具,这样可能规避很多防火规范要求的条文,但是,实际装饰照明,他可不管你这个,认为啥好看,就往上弄,这肯定也与一些主管的领导有关的!所以,查,施工队肯定是有责任,但是,相关甲方的负责人更应该严肃处理,大嘴一张,以为他就是规范,他就是安全,我就遇到过这样的甲方领导,你跟他讲规范如何不允许,怎么不安全,他怎么说?一句“你少他妈给我来规范不规范的,那都是狗屁,我让你怎么做,你就给我怎么做!”中国,官僚思想太重!
13楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-04 10:37:40.0
应该严查,一查到底,看看到底是设计的问题,还是施工的问题.继续给予高度关注.
14楼  Re:[信息]武汉机场二号航站楼机房失火 少数航班延误   2008-05-04 10:40:56.0
另外,说一句,那楼上穿马甲的,该刷牙了,满嘴喷粪.
添加到我的收藏夹    [管理本贴]   [点亮本贴(VIP:600/普通4000飞元) ]
快速回复 [请您在发表评论时务必注意《社区发言规定》]

主题:

正文: